Terxon LX friert ein....
30-05-2014, 19:40
Beitrag: #1
Terxon LX friert ein....
Hallo zusammen,

ich bin da so ein bisschen ratlos.
Gegeben ist eine Terxon LX, mit großem Akku, drei PSU-Drahterweiterungen, drei Bedienteilen und 40 Schleifen, davon sind auf 24 Schleifen 115 ABUS-Rauchmelder verteilt. Die Rauchmelder werden über die Ausgänge der Terxon und der Erweiterungen der PSU´n versorgt, vorher wurde der Strombedarf durchkalkuliert, alles völlig ohne Probleme, da gleichmäßig über alles Ausgänge verteilt.

Das Ganze lief seit November 2012 völlig ohne Probleme, nur zwei überempfindliche Rauchmelder haben genervt. Die haben wir aber getauscht. Das war Januar 2013... seitdem wurde nichts an der Anlage verändert.

Nun ist es zum zweiten Mal vorgekommen, dass die Terxon eingefroren ist... sprich schlicht stehen bleib.
In allen Bedienteilen bleibt die Anzeige einfach stehen. Deckel der Zentrale aufgemacht, Heartbeat-LED blinkt nicht und die Ausgände die Melder versorgen sind stromlos. Nach Neustart der Terxon läuft die Kiste wieder sauber an.
Mit Läppi auf die Anlage geschaut und vor allem im Bereich "Überwachung" auf die Stromaufnahme.... alles schön. 170 mA. Mehr möchte sie nicht.
Habt Ihr da eine Idee, was es sein könnte ??

Greetz
Das Hörnchen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Terxon LX friert ein.... - Hörnchen - 30-05-2014 19:40
RE: Terxon LX friert ein.... - Ollik - 31-05-2014, 11:54
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 02-06-2014, 08:19
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 02-06-2014, 14:29
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 02-06-2014, 16:11
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 01-07-2014, 11:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.876 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 3.258 03-09-2018 18:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 5.023 19-02-2018 14:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Terxon LX, Zonentyp Ein/Ausgang Donald 1 2.488 12-11-2014 18:28
Letzter Beitrag: blueunderground
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 8.513 31-01-2014 06:48
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen Terxon SX dpoessl 20 24.868 22-02-2013 22:49
Letzter Beitrag: Amaroblue



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste