Terxon MX und Wählgerät AZ6302
|
01-12-2013, 22:28
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX und Wählgerät AZ6302
Hallo,
auch ich habe eine MX, an der ich über 7 Meldelinien (Feuer) ca. 20 Hitze und Brandmelder angeschlossen habe. Ich vewende die MX zurzeit NUR als Brandmeldeanlage seit ca. 3 Jahren ohne irgendwelche Probleme. Nun habe ich mir auch das AZ6302 (gestern erst gekommen :-))gekauft, damit ich die Sirene über mein Handy wieder abschalten kann und meine Nachbarn ggf. anrufen kann. Mir ist allerdings nicht klar, wie ich einen der 4 Ausgänge mit der MX verbinden muss (wahrscheinlich über die letzte freie 8. Linie) , damit ich die Brandmeldung resetten kann, so dass die Sirene aus geht. Mit dem ProxyKey geht das einwandfrei. Wenn ich, wie oben empfohlen, den Code 185 auf 1 setze, dann bezieht sich doch das nur auf Zonen vom Typ SS oder BS oder? Ich habe doch FEUER als Zone eingestellt. Wie gesagt, ich betreibe die Anlage nur als Brandmeldeanlage auf meinem Bauernhof. Habt ihr noch eine Idee? Oder kann ich den Zonentyp einfach umstellen? Vielen Dank. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX und Wählgerät AZ6302 - WichKress - 17-11-2013, 23:12
RE: Terxon MX und Wählgerät AZ6302 - evertech - 20-11-2013, 20:17
RE: Terxon MX und Wählgerät AZ6302 - WichKress - 21-11-2013, 12:36
RE: Terxon MX und Wählgerät AZ6302 - mufdi - 01-12-2013 22:28
|