effeff 561-M8
|
15-06-2023, 08:47
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: effeff 561-M8
Das ist die Überwachung der Signalgeber und der Blitzleuchte. Wenn da bei dir nichts angeschlossen/Widerstand drauf ist und keine Sabo ansteht, dann ist die rausprogrammiert.
Die Sirenen bei EffEff/Novar/Honeywell sind nur Lautsprecher, das Tonsignal wird von der Zentrale erzeugt. Hier lassen sich nur Honeywellsignalgeber oder z.B. auch der Telenot OAS anschließen. Alle anderen Signalgeber erwarten hier meist stumpf eine Spannung und erzeugen den Ton selbst. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
effeff 561-M8 - emzfreund - 14-06-2023, 17:47
RE: effeff 561-M8 - Herki - 14-06-2023, 18:17
RE: effeff 561-M8 - emzfreund - 14-06-2023, 19:20
RE: effeff 561-M8 - emzfreund - 15-06-2023, 04:35
RE: effeff 561-M8 - Feuermelder - 15-06-2023 08:47
|