Zitat:Ich weiss, dass die geplante Notruf-Funktion nicht in das Aufgabengebiet einer EMZ fällt.Bullshit. Die Dinger sind schon Gefahrenmeldezentralen und das signalisieren und an eine AES melden von Brandmelde-, Panik-, Überfall-, Gasalarmen sowie von medizinischen Notrufen gehört durchaus zu deren Aufgabengebiet. Auch letzteres gehört imho zur Aufgabe einer GMA, wenn es gewünscht wird - ein medizinischer Notfall ist auch eine Gefahr für Leib und Leben. Dazu ist hat ein Hausnotruf genau die Funktionsweise einer GMZ und ist somit genau perfekt über eine umsetzbar: Ein Melder löst aus -> Eine Meldung an die AES + ggf. örtliche Signalisierung wird aktiviert** -> ggf. wird per entsprechender Intercom eine Sprechverbindung aufgenommen*. Wie genau das Ganze bei Telenot umsetzbar ist, keine Ahnung (bin kein Telenot-Errichter), aber wenn es an solchen Grundlagen scheitert wie eine Meldelinie einem Alarmtyp zuzuordnen, solltest du vielleicht einen Errichter beauftragen..? * aber die Intercom ist bei den meisten Hausnotrufsystemen auch nur einmalig irgendwo vorhanden und wenn du am anderen Ende des Hauses stürzt bringt die auch rein gar nix...von daher aus meiner Sicht nicht so relevant ^^ ** wenn man nicht alleine wohnt ist eine örtliche Signalisierung / Internalarm in jedem Fall sinnvoll - wenn man alleine wohnt, macht das natürlich keinen Sinn und ist nur ein Stressfaktor bis Hilfe eintrifft Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
|