Satel Integra Verständnisfrage
|
26-01-2020, 15:49
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Satel Integra Verständnisfrage
Wenn du die Linien einzeln auswerten willst, dann musst du jeden Kontakt in getrennten Adern zur Zentrale führen oder zu einem Busmodul. Wenn es nur normale Magnetkontakte sind, brauchst du nur 2 Adern pro Kontakt zur Zentrale/Busmodul führen. Die Sabotagelinien kann man mit 2EOL-Verschaltung dann in die Meldeschleife integrieren (in der Anschlussdose zum Fenster/Tür).
Wenn du mehrere Fentser durchschleifst, bekommst du von der Satel nur eine (Sammel-)Meldung, aber keine Zuordnung zu einem der Kontakte. Die Satel prüft nur, ob die Linie geschlossen oder offen ist, da werden keine Telegramme mit weiteren Infos drüber gegeben. Dafür brauchst du dann ein Busmodul. Aber von diesem musst du auch wieder an jeden Kontakt einzeln gehen. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Satel Integra Verständnisfrage - luki89 - 24-01-2020, 20:06
RE: Satel Integra Verständnisfrage - Hogend - 26-01-2020 15:49
|