Terxon MX Fehlalarm Zone
|
17-03-2019, 19:33
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone
Die 0k5 bei den Terrassentüren wäre also ein Indikator, dass dort etwas nicht in Ordnung ist.
Der höhere Widerstandswert von 0k5 kann nun entweder von einem der Melder oder von einer fehlerhaften Verkabelung kommen. Die beiden Melder der Terrassentüren sind in Reihe geschaltet, wenn man herausfinden will welcher der Melder den höheren Widerstandswert hat, dann müsste man abwechlsend jeden Melder alleine(ohne den 2ten Melder in Reihe) an Zone4 anschliessen. Ist bei einem Melder der Wert 0k0 und bei einem anderen 0k5, dann hast du den fehlerhaften Melder gefunden. Ist bei beiden Melder der Wert 0k5, dann wird höchstwahrscheinlich die Verkabelung(Leitung von Zentrale Zone4 zu den Meldern) fehlerhaft sein oder beide Melder sind defekt(eher unwahrscheinlich). mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 06-03-2019, 19:38
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 07-03-2019, 07:11
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 07-03-2019, 22:42
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 08-03-2019, 16:09
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 13-03-2019, 22:19
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 14-03-2019, 06:59
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 17-03-2019, 10:53
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 17-03-2019 19:33
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste