Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H
|
02-02-2019, 21:23
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H
Gut, dass es das war. Tausch aber mal bei Zeiten die 10k gegen 12k1 aus. HON gibt für die Melder nur 12k1 als Abschluss an, ohne die Toleranz. Normalerweise verwendet HON bei den Buskomponenten plusminus 20% als Toleranz, damit wärst du jetzt mit den 10k ganz knapp an der Grenze.
Ich hatte mal den Fall, dass ein Errichter bei einem Bus-Modul ebenfalls 10k verwendet hat. Anfangs war die Linie in Ruhe, nach Abschluss der Baustelle wurde es im Objekt wärmer und die Linie ging in Dauerauslösung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 19:36
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - 5624 - 02-02-2019, 19:55
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 20:09
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Privateruser - 02-02-2019, 20:19
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 20:25
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - 5624 - 02-02-2019, 20:39
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 20:45
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Privateruser - 02-02-2019, 21:19
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - 5624 - 02-02-2019 21:23
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste