RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000
Hallo ich wieder

also ich habe jetzt mal den Ausgang OP1 als Feuer reset eingestellt und tatsächlich verhält es sich so wie vermutet,

wenn ein Feueralarm ausgelöst wird, dann passiert an OP1 erst mal gar nichts
wird der Alarm das erste Mal Quittiert, dann passiert auch noch nichts,
wird aber dass zweite Mal quittiert also die Meldung gelöscht,

dann ja dann wird der Ausgang OP1 für knapp drei Sekunden geschaltet und dann
fällt er wieder auf normal zurück, auch wenn man nach einem vollständigen
quittieren des Feueralarmes noch mal in den Programmiermodus geht und in wieder
verlässt, wird auch der Ausgang noch mal für drei Sekunden angesteuert.
Geht man dann noch öfters in den Programmiermodus und verlässt ihn wieder,
dann passiert nichts.
Auch die Feueralarmschleife hat dann unbegrenzt zeit, wieder geschlossen zu werden.

Fazit: Für die korrekte Feueralarm reset Funktion muss einer der drei Ausgänge
(OP1 – OP3) verwendet werden da der Rauchmelder dann bis zur zweiten
Alarmquitierung über seine LED anzeigt, dass er ausgelöst hat.
OP3 ist der Transistor ausgang, denn habe ich nicht getestet, man müsste die
Relais ausgänge OP1 oder OP2 verwenden und die Stromversorgung der Rauchmelder über den Öffnerkontakt (Com und NC) schalten.


PS: an den zusätzlichen Ausgängen habe ich mal probiert, einen Ausgang
als Feuer einzustellen, er verhält sich dann genauso wie der Ausgang für
Brandmelder.



Gruß
Neozed

kleiner Nachtrag

@ Sektionschef : Nee mit den Deaktiv Impuls habe ich auch schon überlegt, dass funktioniert aber nicht,
weil der Jedesmal beim deaktivieren der Alarmanlage erfolgt und wenn dann jedesmal
die Rachmelder ausgeschaltet werden würden diese jedes mal die Alarmschleife öffen
womit man jedes mal den Feueralarm auslösen würde da ich vermute dass die Rauchmelder
Ihre Betriebsspannung brauchen um die Alarmschleife geschlossen zu halten aber dass
müsste ich mal an einer Rauchmelder testen.


Gruß
Neozed
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - neozed - 26-08-2018 15:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 944 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 2.684 01-01-2023 17:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 8.572 13-07-2022 10:27
Letzter Beitrag: AaronK
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 2.343 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb Emuckler 4 2.091 29-06-2021 08:28
Letzter Beitrag: Emuckler
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 2.891 14-03-2020 14:11
Letzter Beitrag: Tammo77
Shy Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) Peter.K 2 3.674 15-02-2019 07:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 2.620 02-12-2018 23:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon Relaisplatine d4rkdr4g0n1 0 1.573 24-11-2017 14:13
Letzter Beitrag: d4rkdr4g0n1
  Terxon MX Relaisplatine Dummschnute 8 5.641 14-11-2017 11:49
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste