KNX-2 Modul
02-03-2018, 17:46
Beitrag: #5
RE: KNX-2 Modul
Hallo,
per Makro nicht aber über Linien.
Seitens KNX ist nur eine Tastfunktion notwendig.
Im KNX Modul jeweils eine "Integra Meldelinie" für "Scharf", "Unscharf" und "Scharf ohne Interne Linien" (je nachdem was seitens KNX gesteuert werden soll) definieren und diese mit einer GA verbinden.
Nicht vergessen die richtige Liniennummer auszuwählen, diese steht per default auf 1.
Datentyp ist Switch.
Reaktion auf 1 ist 1 Verletzung und bei 0 Verletzung Ende

Variante A: Im System gibt es schon Linien zum aktivieren/deaktivieren der Anlage per Fernbedienung. --> Einfach diese Liniennummern verwenden

Variante B: Neue Linien dazu verwenden

Es muss mindestens eine Gruppe mit den enthaltenen Bereichen die gesteuert werden sollen definiert sein. --> Letzter Reiter "Grup. Scharf/Unscharf" im Fenster der Liniendefinition

Nun zu den Linien selbst:
Einstellungen der Linie zum Scharfschalten:
Linientyp: 2:NO
Reaktionstyp: 80 Scharfschalten
Eingangszeit (direkt edit in der Tabelle) bzw. Anschaltmethode (über Dialog): Gr. (definierte Liniengruppe), Art:0 = Vollscharf, Art:2 = Scharf ohne interne Linien

Einstellungen der Linie zum Unscharfschalten:
Linientyp: 2:NO
Reaktionstyp 81 Unscharfschalten
Eingangszeit (direkt edit in der Tabelle) bzw. Unscharf (über Dialog): Gr. (definierte Liniengruppe)

Tom
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 08:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 24-02-2018, 17:28
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 20:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 26-02-2018, 22:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 02-03-2018 17:46
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 02-03-2018, 23:20
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 05-03-2018, 11:32
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 20:11
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 21:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 07-03-2018, 16:11
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 21:39
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 21:57
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 22:03
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 22:04
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 22:34
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 07-03-2018, 14:20
RE: KNX-2 Modul - Animal - 07-03-2018, 15:06
RE: KNX-2 Modul - tombo - 07-03-2018, 18:02
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 10-03-2018, 09:07
RE: KNX-2 Modul - brainslxblacksuperb - 04-11-2021, 05:54
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 09-03-2018, 11:05
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 18:09
RE: KNX-2 Modul - efes - 13-02-2021, 19:15
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 22:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 2.676 13-05-2023 10:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 2.932 10-02-2023 13:34
Letzter Beitrag: Ollik
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.028 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 3.020 28-06-2022 09:49
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.152 28-06-2022 08:40
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.580 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Integra 64 Ausgangstyp Scharfzustandanzeige an KNX luki89 0 894 09-01-2021 15:10
Letzter Beitrag: luki89
  Wassermelder: Status an KNX ausgeben alramlechner 2 2.868 06-04-2020 13:31
Letzter Beitrag: alramlechner
  ETHM-1 und/oder INT-KNX und Openhab marmic 3 4.253 21-02-2020 21:44
Letzter Beitrag: efes
  Satel Integra 128 Plus -> KNX Frage luki89 6 6.029 29-10-2019 07:42
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste