Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung
|
04-12-2016, 15:43
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung
.. und genau hier ist das Problem: die "gewisse" Luftbewegung ist eben nicht immer gegeben bzw. taucht auch schon mal unverhofft auf (z. B. wenn Du nachts auf's Klo gehst und die Badezimmertür zu schnell öffnest oder schliesst
nein, Luftbewegungen im Raum interessieren nicht, weil man nur die Differenz zwischen Innen und Außendruck vergleicht. Was gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass selbst bei einem Überdruck von 1 mbar sehr kräftig an der Außentür ( sonst Schleuse) drücken muss um diese gegen den Druck zu öffnen. Außerdem würde ich es auch nicht in einem Wohnhaus einbauen, weil die Dampfsperre bestimmt darunter leiden würde. Aber sonst als Anregung; Labor, Werkstatt, Kühlhaus, da geht das mit Sicherheit wegen der Klimaanlagen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Mechaniker - 03-12-2016, 17:42
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - megagramm - 04-12-2016, 12:32
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Funkalarmprofi - 04-12-2016, 14:49
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Mechaniker - 04-12-2016 15:43
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Funkalarmprofi - 04-12-2016, 16:53
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Mechaniker - 04-12-2016, 18:23
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
EFS alles verkabelt: Jablotron oder Alternative? Wichtig: Schnittstelle | Knut5000 | 2 | 3.381 |
18-02-2019 07:30 Letzter Beitrag: Topy190675 |
|
Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative? | Jensano | 42 | 24.266 |
11-02-2019 20:57 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
|
Alternative zu Telenot | avonlochow | 21 | 14.450 |
26-01-2018 21:35 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
|
Alternative Alarmanlage | Mechaniker | 35 | 22.023 |
23-09-2016 16:40 Letzter Beitrag: Mechaniker |
|
JA-100 oder doch eine Alternative? | NiceIce | 23 | 18.770 |
13-01-2016 06:34 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
|
Alternative zur Telenot Complex easy 200H | Lino12 | 8 | 9.172 |
08-10-2015 17:03 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Alternative Vorgehensweisen bei der Planung einer kleineren Alarmanlage | dayrider | 0 | 2.668 |
09-11-2014 20:06 Letzter Beitrag: dayrider |
|
Alternative zur Mechatronik | trias | 11 | 10.953 |
14-02-2014 11:57 Letzter Beitrag: trias |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste