MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
27-05-2019, 14:03
Beitrag: #2
RE: MX - zusätzliche Ausgänge schalten
Hallo
Testest Du 152:03 bei Gesamtscharf oder bei einem der Teilbereiche?
Bei Teilbereichen(B,C,D) muss zusätzlich 063,073,077 auf Wert 3(ext. Alarm) gestellt sein, sonst schaltet der Ausgang nicht bei Einbruch.
Gleiches gilt auch bei 153:12.
Zusätzlich wird bei Sabotage noch 037 auf Wert 1(An) benötigt, sonst schaltet der Transistorausgang nicht bei unscharfer Zentrale.
siehe auch diesen Thread mit angehängter pdf Datei:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...2#pid51882
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: MX - zusätzliche Ausgänge schalten - Sektionschef - 27-05-2019 14:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Globale Sabotage pixx 2 2.494 14-04-2024 11:07
Letzter Beitrag: Martina H.
  Global Sabotage stefano7 2 1.709 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 3.643 07-05-2022 13:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 9.737 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 9.018 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 6.244 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.115 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 loleke 4 4.734 03-02-2019 23:58
Letzter Beitrag: loleke
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 5.933 26-09-2018 07:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 8.523 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste