Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung
07-04-2019, 21:45
Beitrag: #1
Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung
Guten Abend,

wir haben einen Kunden bei welchem eine alte Abus Alarmanlage verbaut war und durch eine Compact Easy ersetzt wird.
Im Aussenbereich befindet sich ein einfacher Schlüsselschalter welche der Kunde behalten möchte um damit die Anlage scharf/unscharf zu schalten.
Er möchte bei der scharf bzw. unscharfschaltung eine kurze optische anzeige über die Aussensirene haben, genauso wie bei seiner alten Anlage.

Ich habe in der Compas X bereits einige Versuche mit Schaltfunktionen und Verknüpfungen über die Relais und Reader Ausgänge ausprobiert, bin allerdings zu keiner Lösung gekommen.

Velleicht hat ja schonmal einer so etwas ähnliches verbaut und kann einen Tipp zur Umsetzung geben.

Vielen Dank.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung - emme89 - 07-04-2019 21:45

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.431 25-05-2023 15:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 2.530 16-07-2021 14:24
Letzter Beitrag: Tabloka
mad Auslesen des Ereignisspeichers - Probleme Tabloka 17 8.627 16-06-2021 21:12
Letzter Beitrag: AaronK
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 7.460 03-03-2021 00:10
Letzter Beitrag: Martina H.
  Cryplock LEDs nach x Sekunden deaktvieren heizdecke 8 5.585 13-08-2020 10:32
Letzter Beitrag: heizdecke
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 25.959 29-05-2020 14:57
Letzter Beitrag: megagramm
  Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern emme89 2 4.901 03-02-2019 20:49
Letzter Beitrag: emme89
  Sondertaste BT400 Sirenen/Optisch ansteuern BALLERMANN 3 4.318 18-10-2017 19:21
Letzter Beitrag: 5624
  Zweiten Aussensignalgeber optisch und aktustisch wie anklemmen / Sabotage mizeig 4 6.110 23-12-2014 16:44
Letzter Beitrag: 5624