Verbindung zur Integra weg, kein Bedienteil funktioniert mehr.
19-03-2019, 20:39
Beitrag: #3
RE: Verbindung zur Integra weg, kein Bedienteil funktioniert mehr.
Hi Bjoern1609, das ist ja sehr interessant und beruhigt mich ein wenig. Hatte schon Angst, dass der Bus der Zentralenplatine defekt ist und ich diese wieder austauschen muss (der letzte Austausch war erst im Sommer 2018).

Welche Firmware ist denn hier das Problem, die von der Zentrale oder die auf dem INT-TSI? Wir hatten mal den Jahr 2000 Bug, das konnte ich nachvollziehen, aber was ist das Besondere an dem heutigen Datum 19.03.2019? Und was macht das INT-TSI mit dem Datum?

Wie bist du überhaupt darauf gekommen, so vorzugehen?
Und was hast du danach geflashed, dein INT-TSI auf die neuesten Firmwarestände?

Da tun mir echt die Errichter leid, die wegen diesem SW-Problem jetzt von allen Kunden angerufen werden und die Störung beseitigt haben wollen. Mein Beileid.

--- Update ----
Ich habe von Satel folgende Meldung zu dem Problem gefunden:
--------------------------------------------------------
INT-TSI - important information

Dear Customers,

In the INT-TSI touchscreen keypads (with firmware version 1.7.32 or higher), that have been launched or restarted from 18th of March 2019, cyclic restarts may occur. This situation is caused by certificate expiration of the main certification entity. As a temporary solution, we suggest to change the date in the alarm control panel to any day before 18th of March 2019 (e.g. 18th of March 2018) and deactivate the clock synchronization function with a time server or GSM network – if it is active.

We make every effort to restore the correct operation of the keypad as soon as possible.

We sincerely apologize for any inconvenience.

SATEL team
------------------------

Das ist doch grausig, dass da irgendwelche Zertifikate ticken, die einem irgendwann die ganze Anlage zerschießen Sad Das ist echt Mist.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verbindung zur Integra weg, kein Bedienteil funktioniert mehr. - Hogend - 19-03-2019 20:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 468 15-02-2026 11:46
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.978 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 2.400 09-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.860 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr Knappe Frank 4 3.654 25-01-2022 10:34
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 7.677 06-05-2021 15:41
Letzter Beitrag: Hogend
  *erledigt* mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX Nutzer0815 6 4.511 18-11-2020 12:08
Letzter Beitrag: Nutzer0815
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 3.358 16-11-2020 18:18
Letzter Beitrag: marmic
  INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil marmic 7 6.609 09-11-2020 22:36
Letzter Beitrag: marmic
  Integra Bedienteil tauschen konrad 2 3.268 16-05-2020 09:09
Letzter Beitrag: konrad



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste