Ich hatte folgendes Problem:
Eine Meldegruppe am Comlock 410 ließ sich nicht auslösen, obwohl ich mit dem Ohmmeter vorher die Kontakte auf Durchgängigkeit geprüft hatte. (Fenster geöffnet und geschlossen)... Ich hatte in etwa 10 Ohm bei den drei Fensterkontakten auf der Meldegruppe, während auf den anderen nur ca 4-5 Ohm zu messen waren bei ca. gleicher Kabellänge und ebenfalls 3 Kontakten... das machte mich dann etwas stutzig und ich bin dann zur Fehlersuche. Letztlich war es tätsächlich so, dass eine Schraube vom Trockenbauer im Kabel gewesen sein muss. Hab dann ein freies Adernpaar genommen und das funktionierte dann auch... Gut, dass solche Fehler auch mal passieren und man sieht das alleine das Durchpiepsen nicht ausreichend ist... ![]() Nun gut, nur aus Fehlern lernt man, danke nochmal für euer Interesse... Gruß Me1978 Wer immer das tut was er kann, bleibt immer das was er ist. - Henry Ford - |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Problem mit Comlock 410 - Me1978 - 12-03-2013, 19:52
RE: Problem mit Comlock 410 - Me1978 - 20-03-2013, 19:56
RE: Problem mit Comlock 410 - Alarmservice-Hamburg - 20-03-2013, 20:23
RE: Problem mit Comlock 410 - Me1978 - 21-03-2013 19:50
RE: Problem mit Comlock 410 - Alarmservice-Hamburg - 21-03-2013, 20:49
|