Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedienteil
|
|
19-10-2018, 13:48
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
„Bedienteil-Meldegruppe“
1. Der Anschluss einer „Bedienteil-Meldegruppe“ erfolgt eben nur am Bedienteil (COM u. Z1). Der Zustand der Meldegruppe wird über den „Bus“ an die Zentrale übermittelt. Bei Verwendung einer „Bedienteil-Meldegruppe“ ist auf der Platine der Zentrale (außer natürlich dem „Bus“-Anschluss) nichts zu verkabeln.
2. Wichtig: In A-Link Plus bei der entsprechenden Meldegruppe unter „Linien Anschluss/Art“ > Bedienteil … auswählen 3. Für AMAX 2100 gilt: Wenn die Bedienteil-Meldegruppen (1-4) verwendet werden, sind die eingebauten Meldegruppen (5-8) deaktiviert. Siehe Installationshandbuch 2017.11, Seite 137 (eventuell im aktuellen Installationshandbuch 2018.08 auf anderer Seite). 4. Falls es Probleme mit dem Sabotagekontakt gibt, zunächst mit A-Link Plus als „NC“ einstellen und Funktion testen. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedienteil - Joachim - 18-10-2018, 04:54
RE: Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedient - Hogend - 18-10-2018, 07:10
RE: Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt - 5624 - 18-10-2018, 09:14
„Bedienteil-Meldegruppe“ - astronom - 19-10-2018 13:48
|