Also ich habe über Nacht den Status im KNX mitgeschrieben.
1 mal den Aktivierungsstatus der Alarmanlage, Ausgangstyp: 21 Scharfzustandsanzeige
1 mal den Scharfschaltmodus, Ausgangstyp: 115 Typ des Scharfzustandes, mit Scharfzustandstypen 2 und 3

Es wurde alle 600 Sekunden vom KNX Modul der korrekte Status in beiden Fällen der Wert 1 and den Bus übermittelt.

Nachdem die Anlage deaktiviert wurde, hat das KNX Modul die Änderung sofort an den Bus übermittelt.

Zur Info: Ich verwende ausschließlich das Zyklische Senden an den KNX Bus, seiten KNX erfolgt keine Leseanforderung an das KNX Modul.

@GeorgGG
Wie Animal schrieb benötigst du für die Kommunkation zwischen der Satel Anlage und dem KNX ausschließlich das KNX Modul in die KNX Adressen mit Ausgängen verknüpft werden.
Die Kontakte müssen an eine Linie in der Satel Anlage angeschlossen werden, somit wird für jeden Kontakt ein physischer Eingang für die Satel Anlage benötig. Je nach Standort der Anlage entweder an 3-4 INT-E Module oder ein INT-ADR mit CA-64-ADR Module (in deinem Fall ca. 25) über einen 4 Draht BUS.
Für Ausgänge seitens der Satel Anlage die an den KNX gesendet werden sollen, wird im KNX Modul nur der Ausgang mit der jeweiligen KNX GA definiert. Physische Ausgänge bei der Satel Anlage sind keine notwendig.

(07-03-2018 17:11)WWebber schrieb:  
(06-03-2018 22:34)tombo schrieb:  Nach wie vielen Zyklen könnt ihr dies feststellen?
Ich habe heute Testweise einen Kontakt für über eine Stunde offen gelassen.

Ich habe das Problem im Zusammenhang mit dem Programmieren von der Satel oder dem KNX Modul. Bei mir soll einfach der aktuelle Linienstatus am KNX Bus ausgegeben werden. Wenn das irgendwann außer Tritt gerät, muss man die Linie verletzen und wiederherstellen - dann passt wieder alles.

Genauso habe ich es bei mir realisiert. Alle Linien werden über das KNX Modul an den KNX Bus gesendet. Je nach Linienart entweder sofort oder verzögert. Verzögert sind nur die Funklinien da dies im Unscharfmodus nur im Zuge des Abgfragezyklus vom Funkmodul ihren Status senden, im Scharfzustand wird der Zustand ebenfalls sofort an den KNX Bus übermittelt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 09:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 24-02-2018, 18:28
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 21:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 26-02-2018, 23:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 02-03-2018, 18:46
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 03-03-2018, 00:20
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 05-03-2018, 12:32
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 21:11
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 22:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 07-03-2018, 17:11
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 22:39
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 22:57
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 23:03
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 23:04
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 23:34
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 07-03-2018, 15:20
RE: KNX-2 Modul - Animal - 07-03-2018, 16:06
RE: KNX-2 Modul - tombo - 07-03-2018 19:02
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 10-03-2018, 10:07
RE: KNX-2 Modul - brainslxblacksuperb - 04-11-2021, 06:54
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 09-03-2018, 12:05
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 19:09
RE: KNX-2 Modul - efes - 13-02-2021, 20:15
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 23:47
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 05-05-2025, 19:18
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 17-04-2025, 11:07
RE: KNX-2 Modul - der_mensch - 17-04-2025, 18:00
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 18-04-2025, 11:20
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 18-04-2025, 12:30
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 19-04-2025, 21:13
RE: KNX-2 Modul - dirkm - 20-04-2025, 07:29
RE: KNX-2 Modul - der_mensch - 20-04-2025, 15:17
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 05-05-2025, 16:08
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 06-05-2025, 19:20
RE: KNX-2 Modul - noschvie - 01-12-2025, 19:45

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.791 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.511 19-10-2025 22:45
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 4.454 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 6.750 13-05-2023 11:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 5.668 10-02-2023 14:34
Letzter Beitrag: Ollik
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 2.022 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 7.037 28-06-2022 10:49
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.466 28-06-2022 09:40
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 16.955 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Integra 64 Ausgangstyp Scharfzustandanzeige an KNX luki89 0 1.942 09-01-2021 16:10
Letzter Beitrag: luki89



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste