Programmierung Wählgerät an der Terxon
|
09-04-2017, 18:04
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon
Hallo und danke erstmal,
Wir programmieren noch: Den externen Ausgang mit 03= Alarm folgend belegt, Nachricht geht nur raus, wenn Zone A Alarm auslöst aber nicht bei B-D. Kann sie das nicht? Gibt es als Alternative, wenn intern Alarm los geht, einen Knopf oder Adapter, den man drücken kann, der auch mit dem Wählgerät verbunden ist, dass man wenigstens darüber mitbekommt, per SMS, dass was nicht stimmt? Dass man bei Alarm A eine SMS bekommt, ist ja schon mal ein Anfang. Aber eigentlich hatten wir das Wählgerat ja sogar gekauft, weil wir dachten, man könnte easy auch quittieren und wieder scharf stellen. Was geht über die Belegung 22? Scharf/unscharf bzw quittieren geht wenn überhaupt nur über Umwege, richtig? Danke vorab :-) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Programmierung Wählgerät an der Terxon - Lutz-Nrw - 03-04-2017, 15:55
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Manfredo - 03-04-2017, 19:58
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Lutz-Nrw - 06-04-2017, 16:51
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Manfredo - 06-04-2017, 20:10
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Sektionschef - 07-04-2017, 06:31
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Manfredo - 07-04-2017, 10:27
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Lutz-Nrw - 09-04-2017 18:04
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Sektionschef - 10-04-2017, 18:56
RE: Programmierung Wählgerät an der Terxon - Manfredo - 10-04-2017, 09:36
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste