BWM an comlock 410
|
05-07-2016, 07:37
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: BWM an comlock 410
(04-07-2016 21:49)Medion schrieb: ... ich raff es nicht, an der Master deht es doch warum nicht am Türmodul (ps.EMZ Firmware 27.60 und c410 auf 4.10)DEOL lässt sich am Türmodul genau so verwirklichen wie am Master. Du versteifst dich darauf, das es eventuell am Türmodul liegen könnte und genau da liegt wohl dein Fehler. Also: Den entsprechenden Meldegruppeneingang am Türmodul abklemmen, das sollte Sabotage geben. Ersatzwiderstände aus 2x 4k7 in Reihe auf die Klemme legen und schauen ob die Meldegruppe offen anzeigt. Dann einen der beiden Widerstände brücken und schauen, ob die Gruppe geschlossen ist. Ist das Alles der Fall dann kann man das Thema geht oder geht nicht endlich abhaken und sich auf die Suche nach dem Verdrahtungsfehler begeben... |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
BWM an comlock 410 - Medion - 03-07-2016, 20:12
RE: BWM an comlock 410 - 5624 - 03-07-2016, 21:08
RE: BWM an comlock 410 - funkistnichtalles - 03-07-2016, 21:39
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 03-07-2016, 23:32
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 04-07-2016, 18:30
RE: BWM an comlock 410 - 5624 - 04-07-2016, 21:03
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 04-07-2016, 21:49
RE: BWM an comlock 410 - neufre - 05-07-2016 07:37
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 05-07-2016, 18:45
RE: BWM an comlock 410 - 5624 - 05-07-2016, 19:22
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 05-07-2016, 22:15
|