BWM an comlock 410
|
|
03-07-2016, 21:12
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
BWM an comlock 410
Hallo ich habe einen Bewegungsmelder EV100MS (von GE) an meinem Türmodul angeschlossen aber irgentwie gibt es nur Alarm (kein Sabo auch wenn der BWM offen) , auch wenn keine bewegung ist,
in der Programmierung habe ich im C410 auf der Meldegruppe 2 den Gruppenwiderstand 4,7k/9,4k eingestellt und so verschaltet Pin 6 vom Melder auf MG 2 vom C410 (ohne Masse die ist wohl im Melder verschaltet), die Versorgungsspannung habe ich paralel von der Eingangsspannung (Com2Bus) abgegriffen. Der Melder an sich funktioniert und die Kamera liefert auch ihr Bild. Was läuft da schief? (an der Zentrale funktionierte es doch auch) kann mann die Widerstandswerte vom Türmodul am BT400 ansehen (wie die Analogeingänge der Zentrale) ? Vielen Dank im voraus. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
BWM an comlock 410 - Medion - 03-07-2016 21:12
RE: BWM an comlock 410 - 5624 - 03-07-2016, 22:08
RE: BWM an comlock 410 - funkistnichtalles - 03-07-2016, 22:39
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 04-07-2016, 00:32
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 04-07-2016, 19:30
RE: BWM an comlock 410 - 5624 - 04-07-2016, 22:03
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 04-07-2016, 22:49
RE: BWM an comlock 410 - neufre - 05-07-2016, 08:37
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 05-07-2016, 19:45
RE: BWM an comlock 410 - 5624 - 05-07-2016, 20:22
RE: BWM an comlock 410 - Medion - 05-07-2016, 23:15
|