Hallo Lupus,
das relais welches den Türöffner steuert als Schaltfunktion parametrieren, und den comock-Datenträgern diese Schaltfunktion bei unscharf hinzufügen. Schaltfunktion muss als impuls parametriert werden. Den Riegelkontakt auf einen einzelnen Meldebereich legen. Das relais welche die Türöffnerfunktion verhindern soll auf Zustand Medebereich parametrieren und den Meldebereich des Riegels auswählen. fertich und freu:-) mfg Ronny |
|||
|
|