Eigenartiges Sabotage Problem
|
25-05-2016, 07:48
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Eigenartiges Sabotage Problem
Ob der Widerstand deiner Saboschleife stimmt kannst ja problemlos nachrechnen.
L= (R/0.0178)x A L= Länge R= Widerstand A= Querschnitt in mm2 ---- Wenn nicht fangst bei den Bewegungsmeldern an zum Kurzschließen und Nachmessen. Danach lötest deine Verbindungen nach. Bleifreies Lötzinn kann nach Jahren schon mal eine Verbindung kalt werden lassen. Teilweise eingeklemmte Drahtisolation gabs auch schon. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Eigenartiges Sabotage Problem - edi4 - 24-05-2016, 22:14
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - Time_to_wonder - 24-05-2016, 22:29
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - edi4 - 25-05-2016, 07:00
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - evertech - 25-05-2016 07:48
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - neufre - 25-05-2016, 19:20
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - evertech - 25-05-2016, 20:34
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - neufre - 25-05-2016, 21:44
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - Luke - 27-05-2016, 14:50
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - neufre - 27-05-2016, 16:59
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste