Wenn die Person in der Firma verbleibt, ist es dann wirklich nötig, die Anlage scharfzuschalten? Diese Person würde ich jetzt mit einem Wachmann gleichsetzen.
Das sauberste wäre, in dem Raum, in dem die Person ist, einfach eine Scharfschaltung zu setzen. Einfach vom BT den BUS2 weiterführen, AWE und Bedienteil dran. Für die Schärfung per BT müsste man erstmal eine Verzögerung einbauen (was schon Probleme mit der Versicherung geben kann, wenn es eine geforderte Anlage ist) und dann geht es eben nur über ein Makro. Grob überschlagen wäre es folgendes Scharfschalten: Bedingung: Steigende Flanke Bedienteil Code + USB Funktionen: Verzögerung x Sekunden => Bereich Externscharf mit Abbruch Unscharfschalten: Bedingung: Steigende Flanke Bedienteil Code + EXSB Funktion: Bereich Unscharf |
|||
|