Der Widerstand muss einfach zwischen plus und minus eingelötet werden. Die Überwachungsschaltung prüft mit verkehrter Polarität, so dass der Widerstand der Blitzleuchte unendlich ist und somit nur die 750Ohm vom Widerstand gemessen werden.
Wenn der Widerstand jetzt bereits unendlich ist, einfach mal 12V auf die Blitzleuchte geben und kontrollieren, ob die überhaupt noch tut. Wenn nicht, erst die Lampe selbst testen und dann die Leitungsweg prüfen. Der unendliche Widerstand kommt nicht von ungefähr. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
EMZ 5001-A - Colonel217 - 27-03-2016, 22:54
RE: EMZ 5001-A - 5624 - 27-03-2016, 23:05
RE: EMZ 5001-A - neufre - 28-03-2016, 13:29
RE: EMZ 5001-A - 5624 - 28-03-2016, 14:04
RE: EMZ 5001-A - neufre - 28-03-2016, 15:20
RE: EMZ 5001-A - Colonel217 - 28-03-2016, 18:03
RE: EMZ 5001-A - 5624 - 28-03-2016, 18:36
RE: EMZ 5001-A - Colonel217 - 29-03-2016, 15:13
RE: EMZ 5001-A Blitzleuchte - mkflash - 04-04-2016, 19:47
RE: EMZ 5001-A - 5624 - 04-04-2016 22:14
|