DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
13-03-2016, 01:00
Beitrag: #2
RE: DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
MK1010 richtig
2x FU7300 falsch da Sabotage bei Auslösung. Schwenke den unteren Anschluss des Widerstandes mal nach rechts an grün statt nach links an grün.....dann passt es.
Wie würde sich deine Schaltung verhalten:
Beide Melder in Ruhe: Meldegruppe i.O.
Melder 1 ausgelöst: Alarm
Melder 2 ausgelöst: Sabotage