DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
|
13-03-2016, 01:00
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
MK1010 richtig
2x FU7300 falsch da Sabotage bei Auslösung. Schwenke den unteren Anschluss des Widerstandes mal nach rechts an grün statt nach links an grün.....dann passt es. Wie würde sich deine Schaltung verhalten: Beide Melder in Ruhe: Meldegruppe i.O. Melder 1 ausgelöst: Alarm Melder 2 ausgelöst: Sabotage |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed - _Wolfgang_ - 12-03-2016, 14:12
RE: DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed - neufre - 13-03-2016 01:00
RE: DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed - _Wolfgang_ - 13-03-2016, 18:41
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
GBM nach Hagelschaden wiederverwenden? | sysalarm | 5 | 2.649 |
06-09-2023 13:14 Letzter Beitrag: sysalarm |
|
GBM bei Sicherheitsglas | DanielS | 13 | 7.683 |
05-03-2021 12:32 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melderleitung)? Welche Zusatzsicherheit? | Alarmicus | 35 | 44.738 |
21-12-2019 11:21 Letzter Beitrag: 5624 |
|
GBM bei 3fach Verglasung | Trucker | 2 | 4.049 |
28-10-2017 22:35 Letzter Beitrag: 5624 |
|
passiven GBM gegen Sabotage | _Wolfgang_ | 10 | 11.054 |
11-03-2016 16:21 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
|
DEOL Verständnisfrage | NI0X | 22 | 26.253 |
10-01-2016 10:42 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
![]() |
Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) | WolframS | 2 | 4.936 |
19-08-2015 06:51 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste