|
Sperrelement 1 an IK3 AWE
|
|
09-03-2016, 22:27
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE
Es ist wie folgt:
Im unscharfen Zustand der Anlage sind auf dem ST11 12V messbar, bei abgezogenem Stecker. U_ext. liegt an. In der Einmann-Revision lässt es sich auch nicht ansteuern. Passiert einfach nichts. Von der Sache her... 12V auf ws/gn und das Sperrelement ist offen. 0V - geschlossen. 12V auf sw/ge und das Sperrelement ist zu. 0V - offen. Als letztes hatte ich ws/gn wieder angeschlossen, nachdem ich alles auch mit sw/ge probiert hatte. Die Anlage schaltet scharf, nur zeigt nach dem wieder Unscharfschalten eine Störung an. ''ANSCHLUSS Sperrelement zu gespeichert AWE XXX'' xxx für eigenen Text. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Sperrelement 1 an IK3 AWE - iSteavie - 09-03-2016, 16:37
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - 5624 - 09-03-2016, 17:36
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - iSteavie - 09-03-2016, 17:52
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - ruunnerr - 09-03-2016, 19:11
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - iSteavie - 09-03-2016 22:27
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - 5624 - 10-03-2016, 02:03
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - iSteavie - 10-03-2016, 09:24
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - Zetfas1000 - 10-03-2016, 10:03
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - 5624 - 10-03-2016, 12:08
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - iSteavie - 10-03-2016, 17:37
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - Herki - 11-03-2016, 16:08
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE - Maggath - 12-03-2016, 23:18
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe



