Hallo Manfred,
danke für deine Hilfe. Die Codes 170 - 174 beziehen sich nach meinem Wissen bzw. nachdem was ich ausprobiert habe auf die Einstellungen 30-33 (Aktiv Impuls 1-4) bzw. 34 - 37 (Deaktiv Impuls 1-4).
Ich habe es jedoch hinbekommen, dass der Transistorausgang bei jedem Zentralenzustand und bei jeder Sabotage schaltet. Wie gesagt bei Gesamtscharf (A) hat es sofort funktioniert.
Bei deaktiver Anlage schaltet der Transistorausgang bei Sabotage nur, wenn Parameter 037 (Sabotage Report deaktiv) auf Einstellung "1" steht.
Bei Intern Scharf (B) schaltet der Transistorausgang bei Sabotage nur, wenn Parameter 063 (Alarmverhalten bei Intern B) auf Einstellung "3" steht.

Ich werde versuchen alle Funktionen der Transistorausgänge so genau wie möglich zu prüfen und sie dann hier im Forum veröffentlichen.

Gruß Thomas.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX - zusätzliche Ausgänge - Thomas2 - 18-01-2016 20:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 8.851 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.412 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 7.768 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 3.021 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 5.063 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 3.264 02-07-2017 22:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 5.931 18-03-2017 15:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 9.763 21-01-2017 12:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 11.209 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.089 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: