Welche Anforderung DIN VDE 0833-T3 Grad 2 oder 3
28-04-2015, 14:12
Beitrag: #8
RE: Welche Anforderung DIN VDE 0833-T3 Grad 2 oder 3
Da sind wir noch nicht ganz beieinander. Guckt man in die VdS 2311, meint Zwangsläufigkeit alle baulichen Maßnahmen, die verhindern, dass eine nicht in allen Teilen funktionsfähige EMA scharfgeschaltet werden kann oder bei einer scharfgeschalteten EMA versehentlich Externalarm durch den Betreiber ausgelöst wird (z.B. Begehung der Räume ohne vorherige Unscharfschaltung).

Also dienen Riegelkontakt und Sperrelement der Zwangsläufigkeit.

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Welche Anforderung DIN VDE 0833-T3 Grad 2 oder 3 - Time_to_wonder - 28-04-2015 14:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 13.299 02-11-2021 20:58
Letzter Beitrag: peteralarm
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 15.631 20-04-2021 11:03
Letzter Beitrag: peteralarm
  Fensterschutz nach DIN 18104/1 und dann? Ede2018 12 10.746 17-02-2018 11:29
Letzter Beitrag: evertech
  EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) für EFH Hunter 7 11.991 07-08-2015 09:01
Letzter Beitrag: Hunter
  Welche Funk Alarmanlage ist benutzerfreundlicher Abus oder Oasis? Gjila1 8 11.846 31-07-2013 21:01
Letzter Beitrag: ticktricktrack
  Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU hundepudding1960 6 17.954 13-02-2012 11:36
Letzter Beitrag: hundepudding1960



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste