Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
27-03-2015, 21:33
Beitrag: #2
RE: Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
> ... ab wieviel Ohm die Terxon (bei mir: MX) anfängt, zu "meckern", wenn der Widerstand in einer Linie zu groß wird ...

Die Ströme zwischen Masse (0 V, Gnd, usw.) und Zone sind kaum zu messen - weniger als 1 mA. Die MX dürfte auch mit vielen Öhmchen sehr viel Geduld haben. Also keine Sorge.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm? - Manfredo - 27-03-2015 21:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 2.251 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.920 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 8.747 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 5.697 03-09-2021 18:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 7.210 17-07-2021 09:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 10.228 26-11-2020 12:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 13.565 30-03-2020 08:03
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.765 21-01-2020 19:25
Letzter Beitrag: peteralarm
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 13.393 25-09-2019 12:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX 8-Zone Wireless Extension ob12345678 2 4.009 14-09-2019 17:29
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste