Anschluss LD-81 / JA-81M
|
13-01-2015, 11:48
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anschluss LD-81 / JA-81M
Hallo!
Den LD81 wie folgt anschließen: Roter Draht auf IN1, schwarzer Draht auf GND, GND mit IN2 und TMP brücken (kleine Drahtbügel), keinen separaten 1k Widerstand einbauen! Switches: Magnetkontakt auf "OFF", Reaktion auf "ON" (sofort). Dann klappt`s auch mit dem Wassermelder.... Schöne Grüße! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Anschluss LD-81 / JA-81M - tobi7 - 13-01-2015, 11:36
RE: Anschluss LD-81 / JA-81M - Willy - 13-01-2015 11:48
RE: Anschluss LD-81 / JA-81M - Siteccharly - 18-02-2015, 21:08
RE: Anschluss LD-81 / JA-81M - Jens Knoche - 19-02-2015, 12:49
|