powermax+ mit sick Lichtschranke
01-02-2012, 00:44
Beitrag: #2
RE: powermax+ mit sick Lichtschranke
Hallo Guido und herzlich willkommen bei uns im Forum!

Gib mal bitte die genaue Beschriftung aller Anschlussklemmen an, also auch irgendwelche Zeichnungen beschreiben oder noch besser setze einfach ein Foto der Anschlussklemmen und deren Beschriftungen hier rein, vielen Dank im Voraus!

Ein paar Tipps im Vorwege:
- UC24....240V ist in der Tat die Versorgungsspannung. UC steht für "Universal Current", der Lichtschranke ist es also egal, ob sie mit Gleich- oder Wechselspannung (auch wenn "current" eigentlich Strom bedeutet und nicht Spannung, aber egal...) betrieben werden kann; die Höhe der Spannung muss zwischen 24 und 240V DC oder AC liegen.

Dass die Anlage die Lichtschrankenversorgung noch "so nebenbei" mit schafft (sie muss ja auch schon die normalen Melder und die Sirene/n versorgen können), wage ich zu bezweifeln - ich habe jetzt zwar nicht nach der Visonic+ gegoogled, aber wenn ich mich richtig erinnere, war die Büchse recht knapp kalkuliert (und liefert eh nur 12 V, oder?)...

Sollte die Angabe "<2VA" tatsächlich die Leistungsaufnahme der Lichtschranke bedeuten, kannst du dir ja locker den Strombedarf (immer abhängig von der angelegten Spannung) ausrechnen: Leistung P = Spannung U * Strom I, also 2VA durch z.B. 24V geteilt ergibt einen Strom von 83mA. Bei einer 230V-Versorgung kommt das Ding mit einem Strom von rund 9mA aus.

Die Klemmen 1 (L1) und 2 (N) dürften die Eingänge für die Versorgungsspannung sein (L und N sind Begriffe aus der E-Technik, L steht für Life, also die Phase (stromführender Leiter) bzw. der +Anschluss bei der Verwendung einer Gleichspannung und N steht für Neutral, also den Rückleiter bzw. den -Anschluss, auch 0V oder Masse genannt).
Ist bei den Klemmen 3, 4 und 5 ein Schaltbild daneben? Gut möglich, dass das ein Wechselkontakt der Lichtschranke ist. 3 und 5 wäre dann der NC-Kontakt (also der Öffner oder Ruhestromkontakt) und 3 (oder 5 - je nach Schaltbild halt) und 4 wären dann der NO-Kontakt (also der Schließer oder Arbeitsstromkontakt). Belastbar wäre dieser Ausgangsschaltkontakt mit max. 250V Spannung, max. 2,5A Strom und/oder 150VA (oder W) Leistung.

Die Klemme 6, beschriftet mit NC, könnte nahezu alles sein: ein Öffner-Kontakt (s.o., heißen auch NC) oder auch Not Connected, also intern nicht beschaltet und könnte daher z.B. als Stütz- bzw. Verdrahtungsklemme für eventuelle Abschlusswiderstände einer verdrahteten Linie einer Einbruchmeldezentrale dienen...

Du siehst, ein Foto könnte für Sicherheit sorgen... ;o)

Viele Grüße
Olli

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: powermax+ mit sick Lichtschranke - Ollik - 01-02-2012 00:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 422 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 365 10-01-2026 07:22
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.495 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.252 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.781 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.249 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.180 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.376 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.381 25-03-2023 14:27
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.074 23-01-2023 17:19
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste