Verdrahtungshilfe Abus Terxon MX + Wählgerät Pstn 6301
|
|
04-12-2014, 21:33
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Verdrahtungshilfe Abus Terxon MX + Wählgerät Pstn 6301
das Wählgerät wird entweder mit +12V oder mit 0V angesteuert je nach dem ob man positive oder negative Ansteuerung gewählt hat.
Das kann man ohne Alarmanlage testen, indem man am Alarmeingang des Wählgerätes die gewählte Ansteuerung anlegt. Da gleiche macht man dann mit einem NO-Kontakt der potentialfreien Wechsler. Im Alarmfall schaltet dieser die benötigte Spannung. Das sollte der Elektriker so auch verstehen. Sonst sollte er keine Alarmanlagen in Betrieb nehmen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
|