Secvest 868 PSTN Fehler
|
26-03-2014, 23:25
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Secvest 868 PSTN Fehler
Hallo,
Sicherung ziehen, Zentrale mit Buskabel abnehmen, Telefonstecker ziehen, Akkus raus, Akkus wieder rein, Telefonstecker drauf, Sabofeder festhalten, Buskabel stecken, Klappe auf, admin+ Inst.-Codes eingeben, Feder loslassen und Zentrale zusammenbauen. Reset aufgrund Gehäuseöffnung eingeben, Datum und Uhrzeit eingeben; Fehler sollte weg sein, wenn das Telefon korrekt angeschlossen war. Sollte auch ein separater Telefonanschluß sein und nicht mit eine Telefonweiche mit z. B. einem Fax zusammenarbeiten. Dabei hatte ich auch schon derartige Fehler und die Anlage hat sich genauso aufgehängt. Testruf und Alarmruf testen. MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 25-03-2014, 17:29
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - PTSS - 25-03-2014, 18:43
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 25-03-2014, 19:27
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - PTSS - 26-03-2014, 07:51
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 26-03-2014, 11:07
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - megagramm - 26-03-2014 23:25
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 27-03-2014, 16:07
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Noice - 28-03-2014, 13:06
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 04-04-2014, 16:19
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste