JA-154 keine Fehlermeldung bei offenem Fenster
21-02-2014, 19:11
Beitrag: #14
RE: JA-154 keine Fehlermeldung bei offenem Fenster
(12-02-2014 13:45)möter schrieb:  Das funktioniert dann in der Praxis auch, aber nur, wenn der Melder (also Fenster 3) dem Bereich 1 zugeordnet ist UND wenn Bereich 1 NICHT mehrere Beriche zugeordnet sind (Gemeinsam für die Bereiche).

Ich muss mich hier selber noch einmal korrigieren:

Es geht natürlich auch, wenn der aktive Melder einer anderen Zone als Bereich 1 zugeordnet ist.

Bei der Teilscharf- und Scharfschaltung dieser Zone (mit aktivem Melder) erfolgt das "Meckern" dann wie eingestellt. NICHT "gemeckert" wird nur, wenn diese Zone über einen Gemeinsamen Bereich Scharf geschaltet wird (also, wenn man es sich aus Bequemlichkeitsgründen eine Ampel "Alles Scharf" eingerichtet hat).

Ich habe mir nun angewöhnt, bei verlassen des Gebäudes alle Bereiche einzeln an der jeweiligen Ampel scharf zu schalten. Das geht ganz gut, denn man muss auch dann nur einmal den Code eingeben - und es wird gemeckert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: JA-154 keine Fehlermeldung bei offenem Fenster - möter - 21-02-2014 19:11

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 3.947 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  JA-85P und Fenster Simon_CH 3 4.398 28-01-2018 23:50
Letzter Beitrag: smith007
  1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster jablofanaut 2 4.341 02-10-2015 13:13
Letzter Beitrag: jablofanaut
  offenes fenster scharf stellen ole strike 2 3.543 19-03-2015 18:29
Letzter Beitrag: ole strike
  8000W PIR+MW bei Raum mit offenem Kamin u. Fensterfront Sebbl 5 6.738 21-08-2013 11:12
Letzter Beitrag: timbaum
  Montage JA-83M am Fenster ohne Platz am Rahmen bretterbude 1 4.359 05-05-2013 11:10
Letzter Beitrag: timbaum
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 9.392 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.330 11-03-2013 10:39
Letzter Beitrag: timbaum