Secvest 2way schaltet sich einfach aus
|
10-01-2014, 19:41
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2way schaltet sich einfach aus
Hallo FeriAS,
mehrere Fehler sind hier möglich: 1. Anlage müsste auch ohne Akkus angehen 2. Wenn 230V an der Grundplatte am Netzteil angeschlossen sind und die Zentrale nicht angesteckt ist, so hört man das Netzteil deutlich summen. Dies darf nicht aufhören bis die Zentrale aufgesteckt wird. 3. Sabofederkontakt kann verklemmt sein und dann gibt es immer Alarm.... also horchen ob der Kontakt schaltet. 4. Grundsätzlich geht eine neue Anlage erst in das Einstellmenü 5. Kalte Lötstelle am Batteriefach habe ich auch schon erlebt, solltest Du aber aus Gewährleistungsgründen nicht selbst reparieren. Die Anlage meldet sich dann nach einiger Zeit mit Akkufehler. Gruß megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|