Kabel velängern
|
05-01-2014, 13:57
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Kabel velängern
(05-01-2014 01:23)5624 schrieb: Den Sabotagekontakt braucht man interessanterweise auch nur bei Einbruchmeldeanlagen nach VdS Klasse C. Solange die Verteiler im Sicherungsbereich sind, wird bei VdS A und B keine Sabotageüberwachung benötigt. Klingt komisch, aber egal wie man die VdS-Norm liest, es kommt immer das gleiche raus. Trotzdem immer ratsam. Wir verbauen nirgends in einer EMA, (egal welche Klasse) einen Verteiler ohne Sabotageüberwachung! Wie oft kommt es denn vor, dass über die Leitung der EMA dann Telefon und sonst was geschalten wird... Letztens erst öffnete in einer größeren Firma jemand einen Hauptverteiler und wollte da eine halbe BMA darüber schalten. Gruß |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |