+1 für funkistnichtalles
Errichteranleitung rauskramen, nachschauen an welchem Poti man drehen muss. Temperatur feststellen, im Datenblatt die korrekte Ladeschlussspannung nachschlagen. Multimeter dran und dann mit Blick auf den Spannungswert langsam am Poti nachregeln bis es passt. Und das ist eigentlich bei allen Netzteilen aus dem Hause Novar/Esser/Honeywell, die mir bis jetzt über den Weg gelaufen sind und bei denen man die Ladespannung nachregeln kann so. Das Problem der zu niedrigen Ladespannung kenne ich speziell von den kleinen Netzteilen der MB Classic-Serie, da kann man dann das Poti bis zum Anschlag drehen und kommt trotzdem nicht hoch. Ist dann leider das Todesurteil. |
|||
|
|