Wenn du 2,8 Ohm zwischen 12V und Masse misst, hast du einen Kurzschluss. Vermutlich ist eine Komponente defekt.
Die Fehleranalyse ist da sehr einfach, weil alle com2bus-Geräte abziehbare Klemmen oder FK-Klemmen haben. Du hättest die Verbindungen an der Zentrale auch nicht ablöten müssen, die Klemmen kann man ebenfalls abziehen. Du kannst jetzt alle com2bus-Komponenten auf der Geräteseite trennen, dazu bei den BT820 die Schraubklemmen und beim BT800 das Flachbandkabel abziehen, dann die Leitungen wieder anlöten. Miss dann, ob die Spannungsversorgung wieder gegeben ist. Zuletzt steckst du alle Komponenten nacheinander wieder an. |
|||
|
|