Mit Jumper 5 kannst Du die Statusmeldung komplett abschalten, dass ist aber nicht der Witz. Du musst das Zusammenspiel des Sensors mit den Einstellungen in den Eigenschaften des Sensors in Einklang bringen. Ich weiß nicht wie ich Dir das anders erklären soll. Säße ich an Deiner Anlage, wäre das in 10 Sekunden erledigt. Probiere das einfach noch weiter aus.
Geh die Einstellungen mal wie folgt durch: Stell den Jumper des Sensor auf NC (normal closed). Damit sagst Du dem Sensor, dass er im Ruhezustand geschlossen anzeigen soll. Diese Einstellung muss auch in dem Menü des Sensors genau so eingetragen werden (nc = normal closed) Sollte dann immer noch offen angezeigt werden, musst Du mal das Kabel überprüfen. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
|||
|
|