@5624: es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen. Ich habe das Szenario in der gleichen Version (compasX 33.3) noch mal abgebildet. Ich habe diesmal den F215 deaktiviert, so dass auch wirklich nur der BUS-1 BWM aktiv war. Das Regelwerk im Melderbus ist bei mir sehr überschaubar: 2 Regeln: 1x Logikmelder mit Alarmierungsfunktion (Typ Einbruch, Kunde) und 1x Logikmelder (gleiche Adresse) nur mit Schaltfunktion. Das Ergebnis ist, dass er bei unscharf entsprechend schaltet, aber nicht alarmiert und bei im scharfen Zustand entsprechend alarmiert. Kann das aus deiner Sicht wirklich gar nicht sein (macht mich etwas unruhig - obwohl es aktuell genau der Zustand ist, den ich haben wollte). Das einzige was aktuell nicht funktioniert, ist, dass ich bei Scharf-Schaltung bzw. Einbruch-Ereignis eine E-Mail erhalte über die comXline - bei dem Standard VdS-Typen Einbruch (nicht meiner angepassten Kundenversion) erhalte ich eine. Hoffe / wahrscheinlich nur Konfigurationssache. Lieben Dank vorab. Das E-Mail Alarmierungsthema konnte ich lösen. Für die Interessierten: natürlich müssen die neu definierten AT auch an der Schnittstelle zur ÜE neu definiert und parameterisiert werden (also innerhalb der EMZ nicht innerhalb der ÜE). |
|||
|
|