Terxon SX - Außensirene richtig anschließen
|
20-01-2025, 22:42
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen
Hallo 1600,
wenn mich nicht alles täuscht, sind auch bei ABUS die Ausgänge 'Minus-schaltend', bei Aktivierung werden sie also auf Masse / 0V gezogen. Für deine SG1650 bedeutet das, dass du die Plus-Leitungen von Blitz und Sirene auf +12V der Zentrale legen musst und die jeweilige Minus-Leitung auf die jeweiligen OP-Ausgänge (sofern das die Transistor-/ OC-Ausgänge und keine Relais sind - Relais werden anders beschaltet). Viel Erfolg und viele Grüße Olli |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - sechzehnhundert - 20-01-2025, 21:23
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - Ollik - 20-01-2025 22:42
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - sechzehnhundert - 20-01-2025, 23:53
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - Ollik - 20-01-2025, 23:59
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste