Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos
|
17-06-2024, 22:48
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos
(17-06-2024 20:50)megagramm schrieb: löse Dich doch erstmal von der Anlage und kläre das Verkabelungskonzept.Das war der Plan. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Dann könnte ich mich nämlich danach in Ruhe um eine Anlage und Einrichter kümmern (17-06-2024 20:50)megagramm schrieb: Die Roto MVS sind O.K. und einstellbar justierbar. Wenn die Reed-Kontakt Leitung in einer Schalterdose am Fenster oben in der Laibung endet können dort die Busmodule eingesetzt werden.Wo ist der Unterschied zwischen den Reed- und Magnet- Kontakten? Dh würdest du das Investment in die Roto MVS empfehlen? Zur Verkabelung. Je Fenster eine UP-Dose oben in die Laibung und dort den Roto MVS enden lassen. Positionen von BWM innen und außen überlegen. Dann je Stockwerk einen Ring mit Leerrohren oder inkl. 4 adrigem Kabel legen, der an allen UP-Dosen und BWM vorbeikommt. Und an einer Stelle in den Keller geht. Zusätzlich je ein 8 adriges Kabel zur Außensirene und Bedienelement im Eingangsbereich/Flur. Richtig? Welche Elemente fehlen noch für eine Basisausstattung? Innensirene? Rauchmelder? Glasbruch? |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste