Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
|
01-05-2024, 15:19
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Am Ende ist es für die Anzeige der A/D-Werte egal, ob ein Widerstandswert programmiert ist oder nicht. Es wird der gemessene Wert angezeigt, die digitale Entsprechung dazu, aber nichts bewertet.
Da du bei allen Eingängen dasselbe Problem hast, ist das eingetreten, was du selbst vermutet hast. Die Anlage ist hinüber. Die A/D-Wertanzeige und die Auswertung der Meldegruppen ist auch nicht von einer gesonderten Sicherung abhängig, da für den kompletten Logikteil nur eine Sicherung (Si6) existiert und diese ist nachweislich nicht defekt. Wäre diese Defekt, würde die Anlage nichts mehr tun. Alle anderen Sicherungen sind Netzteil- oder Ausgangssicherungen. Ob jetzt der/die A/D-Wandler defekt ist/sind oder die CPU oder ein Teil dazwischen, kann ich dir nicht sagen. |
|||
|