01-05-2024, 12:19
Beitrag: #14
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Moin! Die Widerstände sind auf 10kOhm programmiert. Ein direkt aufgelöteter 10kOhm bringt beim A/D Auslesen "unendlich / größer 50kOhm" in der Anzeige. Das ist wie erwartet nicht der Fehler, da nur die Kabel in der Zentrale ab waren. Getestet an DK, MA-MG-01, 04, 06.

Der Ereignisspeicher zeigt an
- Störung serielle S1 (klar, ist abgezogen)
- Intern Alarm DK-Zentrale (Fehlerhafte Auswertung, der Eingang ist per Lötbrückenstecker zu)
- Intern Alarm MA-MG02 (Fehlerhafte Auswertung, der Eingang ist per 10KOhm direkt am Eingang gebrückt)
- Intern Alarm MA-MG01 sabo (Fehlerhafte Auswertung, der Eingang hat 9,96kOhm (gemessen))

Außer ständigen Wiederholungen dieser Meldung ist nicht weiter im (heutigem) Ereignisspeicher.
Ältere Meldungen beinhalten dann SV und Ethernet (wegen Testen nicht angeschlossen).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? - Techniker-thomas - 01-05-2024 12:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot) Rufus 5 2.069 07-02-2025 00:04
Letzter Beitrag: peteralarm
Rolleyes GBS 1 Adern-Paare alle Silber Frank1 9 3.518 09-12-2024 13:58
Letzter Beitrag: peteralarm
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 9.751 23-09-2023 10:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  CSD und Telenot, obwohl nicht in der Anwahlfolge funkistnichtalles 12 8.660 10-05-2021 20:32
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Complex 80 - Eingänge invertiert? Kandor 2 4.004 18-10-2017 19:59
Letzter Beitrag: Kandor



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste