Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
|
30-04-2024, 16:23
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Welche Widerstandswerte hast du für die Meldegruppen programmiert? Ziehe mal alle MG ab und schließe diese mit dem entsprechenden Widerstandswert ab. Dann sollten die A/D Werte passen und der Fehler muss irgendwo in deiner Verdrahtung sein. Im zweifelsfall mal eine leere Programmierung draufschieben und die MG mit 10k abschließen. Wenn dann weiterhin falsche Werte angezeigt werden, hat mit größter Wahrscheinlichkeit die Zentrale einen Schuss. Telenot repariert noch und als Errichter gibt es sogar einen Vorabaustausch.
Was sagt eigentlich der Ereignisspeicher? Da stehen meist wertvolle Infos drin. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|