561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
|
|
13-11-2023, 21:04
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
|
RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
Joa, so nimmt man eine MB in Betrieb: analogeingänge mit 12 k abschließen,sirenen mit 12 k abschließen blitzlicht mit 750 ohm abschließen, Sirenen und Blitzlicht können auch durch abziehen der beiden linken Jumper vorübergehend ausgeblendet werden. Bedienteil mit Adresse 1 an Strang Bus 2 A oder B anschließen,Verbindung USB/seriell anschließen, DIP3 auf off,(Baudrate 38,4k),BDT Simulation am PC starten ,Standardprogramierung Funktion 509 laden,
Taste OFF am PC BDT 2 x drücken für Neustart,Zentrale Daten empfangen, Blockschloßeingänge und Analogeingänge auf "0" setzen,Konfiguration Bus 1 und Bus 2 prüfen,es sollten keine Teilnehmer angezeigt werden, falls doch, alle löschen,Allgemeine Programmierung Signalgeberüberwachung deaktivieren,Daten speichern und dann in die Zentrale senden.Taste off am PC Bedienteil 2 x drücken,nach Neustart Funktion 400 "General löschen " mit EIN bestätigen. Jetzt sollte die Anlage dumm und Fehlerfrei und ruhig sein. Und dann kannst du anfangen..... Immer schön 1 Schritt nach dem anderen erst analoge Eingänge, dann Bus 2 LCD aktivieren usw .... Zwischendurch immer speichern, senden , Neustarten,prüfen. Wenn was nicht geht , letzten Schritt rückgängig machen oder korrigieren. Tip : Auch mal den Ereignisspeicher nach einem Neustart auslesen . So kannst Du nach und nach immer mehr dazu programmieren und lernen |
|||
|
|