Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen
|
28-02-2023, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28-02-2023 23:44 von Ollik.)
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen
Hallo Delago,
ich hatte zwar noch nie eine Abus in der Hand, aber ist es möglich, dass du einen Denkfehler machst? Meine Gedanken dazu: Wenn eine Zone auf "N.V." (= "nicht verwendet") eingestellt wird, wird ihr Status nicht ausgewertet, weil für die Abus/ Scantronic kein Melder auf dieser Zone existent ist. Dadurch sollte auch eine mögliche Bereichszuordnung vollkommen egal sein, denn 'aus ist aus' oder anders formuliert: wenn die Zone über "n.v." abgeschaltet/ herauskonfiguriert wird, ist sie das automatisch für alle Bereiche, so dass sich die separate manuelle Bereichszuordnung von selbst erledigt (hat). Dass die Abus/ Scantronic das nur über das kleine "a" anzeigt, mag unglücklich erscheinen, ergibt aber aus anderer Sicht durchaus Sinn. Viele Grüße und viel Erfolg Olli P.S.: Du hättest deine Nachfrage ruhig im ursprünglichen Thema https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20048 dranhängen können - mehrere Themen für den gleichen Problemfall ist immer blöd. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen - Delago17 - 28-02-2023, 22:29
RE: Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen - Ollik - 28-02-2023 23:42
RE: Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen - Delago17 - 01-03-2023, 09:09
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste