Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
|
30-07-2022, 13:30
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Anleitung lesen und verstehen würde halt reichen...
Zitat:Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge Siehe Parametrierungsanleitung: Code: 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE – verzögerte Linie mit zwei Funktionen: Das kann ja nicht so gewünscht funktionieren, da das Auslösen des Melders die Ausgangsverzögerung beendet...?? Meldelinien-Reaktionstypen, bei denen nichts abweichendes steht, reagieren während der Verzögerungszeiten nicht. D.h. sofern das Garagentor bereits als Eingangslinie (Typ 0 oder 1) läuft wäre der richtige Reaktonstyp: Code: 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNG Oder hat das Garagentor keinen Magnetkontakt? Dann wäre der korrekte Typ 1 (Eingang), aber eben weiterhin nicht Typ 0. (Pronomen: er/ihm) |
|||
|