Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
|
|
30-07-2022, 14:30
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Anleitung lesen und verstehen würde halt reichen...
Zitat:Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge Siehe Parametrierungsanleitung: Code: 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE – verzögerte Linie mit zwei Funktionen:Das kann ja nicht so gewünscht funktionieren, da das Auslösen des Melders die Ausgangsverzögerung beendet...?? Meldelinien-Reaktionstypen, bei denen nichts abweichendes steht, reagieren während der Verzögerungszeiten nicht. D.h. sofern das Garagentor bereits als Eingangslinie (Typ 0 oder 1) läuft wäre der richtige Reaktonstyp: Code: 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNGOder hat das Garagentor keinen Magnetkontakt? Dann wäre der korrekte Typ 1 (Eingang), aber eben weiterhin nicht Typ 0. (Pronomen: er/ihm) |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - FrankAusNRW - 28-07-2022, 00:11
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - dirkm - 30-07-2022, 08:53
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - AaronK - 30-07-2022 14:30
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - FrankAusNRW - 01-08-2022, 15:47
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - AaronK - 01-08-2022, 19:04
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - FrankAusNRW - 01-08-2022, 21:51
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - FrankAusNRW - 16-08-2022, 10:35
|