RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
(05-01-2022 00:15)5624 schrieb: Die Anlagen sind auch nicht dafür vorgesehen, über einen Schukostecker betrieben zu werden. Die Typenprüfung der Zentrale sieht einen Festanschluss vor, wird seitens der Dokumentation entsprechend vorgegeben und eine Abweichung könnte dich, bei einem technischen Defekt, den Versicherungsschutz kosten.Kurzform: Fest mit dem Gebäude verbundene elektrische Gerätschaften (nicht mehr ortsveränderlich) dürfen nach VDE nicht über eine z.B. Schukosteckdose angeschlossen werden. Das Argument "Versicherungsschutz entfällt!" passt zu 100% Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 26196008 - 05-01-2022, 00:03
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - mh__ - 05-01-2022, 00:10
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 5624 - 05-01-2022, 00:15
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - Herki - 05-01-2022 11:21
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 26196008 - 05-01-2022, 17:24
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 5624 - 05-01-2022, 20:54
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 26196008 - 05-01-2022, 21:42
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - AaronK - 05-01-2022, 17:35
|