561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
04-01-2022, 23:15
Beitrag: #3
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
Die Anlage hat eine eigene Notstrombatterie und braucht keine USV. Ohne die Batterie geht die Anlage auch in Störung.

Die Anlagen sind auch nicht dafür vorgesehen, über einen Schukostecker betrieben zu werden. Die Typenprüfung der Zentrale sieht einen Festanschluss vor, wird seitens der Dokumentation entsprechend vorgegeben und eine Abweichung könnte dich, bei einem technischen Defekt, den Versicherungsschutz kosten.

Wenn du einen Überspannungsschutz haben willst, lass von einem Elektriker einen DEHNguard in die Verteilung einbauen. Zum Beispiel DEHN 952070. Dient dann als Mittelschutz. Der Feinschutz ist in der Zentrale verbaut. Der Grobschutz kurz hinter der Einspeiung liegen.

Durch den Anschluss an die USV bewirkst du genau das, was die gesonderte Absicherung (eigener LS ohne Schutz durch einen Sammel-FI, wenn FI, dann ein FI nur für die Zentrale) verhindern soll. Durch einen Angriff auf die Stromversorgung kann die Anlage lahmgelegt werden. Diese läuft zwar nach, aber dennoch kann man diese ausbluten lassen. Es reicht auf einer Außensteckdose ein PE-N-Schluss.
Wenn die Zentrale nach Anleitung, Normen und Richtlinien gebaut wurde, ist die Stromversorgung nicht direkt am Objekt angreifbar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 5624 - 04-01-2022 23:15

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.409 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.465 31-05-2025 20:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 602 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 939 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.668 02-05-2025 16:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.039 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.438 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.234 22-03-2025 09:55
Letzter Beitrag: 5624
  561-MB8 surfer1203 7 2.074 25-07-2024 18:39
Letzter Beitrag: surfer1203
  561-M 99 effeff pieter76 9 2.546 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste