Also laut Anleitung[1] gehört KEIN 12V Akku (am besten noch Bleigel) in die Zentrale. Absolut korrekt, dass dort ein 6V/7,2V NiMH Akku drin war! (Ausg. UK-Installation, dort wäre es ein 9,6V Akku, aber dann garantiert mit ner anderen Platine...) Mag in der Praxis ja noch funktionieren, dass man statt NiMH nen 6V Bleigel-Akku reinhaut - haben ja ähnliche Lädeströme und Spannungen, aber richtig wäre auch das nicht...

Zitat:Habe mir gerade mal die Anleitung der Powermax angesehen, da gehören 12V 1,2Ah Akkus rein. Niemals 6V.
Die verlinkte Anleitung sieht das etwas anders - außer im Zusatzgehäuse, da sind gemäß Bild 12V Bleigel-Akkus verbaut, die gemäß Anschlusschema auf 9V runtergeregelt werden.

Zitat:und die kleine Platine macht da 18 Volt Gleichspannung
Aber genau da ist der Fehler: Ein 6V Akku, dessen Spannung auf die 9V der Zentrale erhöht werden ergibt ein Verhältnis von 1.5 - und bei einem 12V Akku ergibt das Verhältnis 1.5 genau die gemessenen 18 Volt. Bei der UK-Installation mit 9.6V Akkus wird da ne andere Platine sitzen. Und die doppelte Spannung (18V statt 9V) könnte zu Schäden geführt haben. Die Zentrale ist wohl auf 9V ausgelegt - auch das Zusatzgehäuse mit 12V Bleigel-Akkus liefert 9V an die Zentrale.

Also um es zusammenzufassen: Wahrscheinlich hast du dir die Zentrale zerstört, weil du ohne in der Anleitung nachzulesen einfach Akkus mit anderer Spannung eingebaut hast beim Akkuwechsel und damit der Platine einfach mal das doppelte an Spannung gegeben hast. Ich sag mal nicht, was ich davon denke, dass einem gelernten Elektriker sowas passiert...Undecided Vielleicht solltest du dir deine Anlage doch von nem Profi machen lassen.

[1] https://www.manualslib.de/manual/12371/V...e=4#manual

(Pronomen: er/ihm)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Powermax+ Stromproblem - Bastain-SH - 23-07-2021, 15:43
RE: Powermax+ Stromproblem - Bensen - 26-07-2021, 11:49
RE: Powermax+ Stromproblem - Bensen - 26-07-2021, 23:34
RE: Powermax+ Stromproblem - AaronK - 27-07-2021 00:06
RE: Powermax+ Stromproblem - AaronK - 27-07-2021, 19:20

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 856 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.744 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.141 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.806 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.812 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.736 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.220 25-03-2023 14:27
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.665 23-01-2023 17:19
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.760 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.091 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste